单相接地电容电流的计算
4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:
(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。
Ic=√3×UP×ω×C×103
式中: UP━电网线电压(kV)
C ━单相对地电容(F)
一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。
(2) 根据经验公式,计算电容电流
Ic=0.1×UP ×L
式中: UP━电网线电压(kV)
L ━电缆长度(km)
4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:
(1) 根据单相对地电容,计算电容电流
Ic=√3×UP×ω×C×103
式中: UP━电网线电压(kV)
C ━单相对地电容(F)
一般架空线单位电容为5-6 pF/m。
(2) 根据经验公式,计算电容电流
Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3
式中: UP━电网线电压(kV)
L ━架空线长度(km)
2.7━系数,适用于无架空地线的线路
3.3━系数,适用于有架空地线的线路
请教大家,哪种计算电容电流的方法最好?各位一般都有哪种方法计算呢?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句