土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请问:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远?
我是学给排水的,刚开始工作.请问各位高手:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远或者有什么规定?谢谢!请大家不吝赐教!

全部回答(2 )

  • zhaohong-2008
    请问;热水采暖外网管道直埋波纹补偿器支架离补偿器多远设置合理?
    2009-06-16 21:21:16 来自 PC 评论 举报
  • torlon
    固定墩距伸缩器约100~200mm就行。但是另一侧的导向支架是有要求的。第一个导向支架距离伸缩器为四倍管径远,第二个为14倍管径。其它的要按厂家的样本计算了。
    2007-07-08 15:16:08 来自 PC 评论 举报