请问:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远?
请问:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远?
我是学给排水的,刚开始工作.请问各位高手:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远或者有什么规定?谢谢!请大家不吝赐教!
发布于
2007-07-07 10:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhaohong-2008
请问;热水采暖外网管道直埋波纹补偿器支架离补偿器多远设置合理?
2009-06-16 21:21:16
来自 PC
评论
举报
torlon
固定墩距伸缩器约100~200mm就行。但是另一侧的导向支架是有要求的。第一个导向支架距离伸缩器为四倍管径远,第二个为14倍管径。其它的要按厂家的样本计算了。