请问:4500m高海拔地区,电压13.8kV,电流4000A左右发电机出口选用离相封闭母线还是选用共箱母线好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句例如“10kW以下客户采用0.22kV供电,10~100kW客户:0.38kV三相供电”就主要是从实际用电需求而定的,10kW以下一般为家庭用户,使用单相供电即可,10kW以上用单相供电就非常浪费资源了(单相电机和三相电机的区别),至于是否一定用10kW界定,那倒不一定,11也可以,9也可以。只是说在这个范围。100kW也是一样,如果100kW以下用10kV供电,那用户就需要装台变压器,对用户来说是难以承受的。但100kW以上还用低压供电(也就是从公变供电)的话,对其它使用公变的用户又是非常不公平的,这还涉及到低压供电半径、低压线路线径等原因,当然100kW也是个大致范围。
到了10kV供电又需要多考虑整个10kV的网架结构,例如LJ-240一般规定最高可带10000左右的负荷,但网架结构是辐射型、环网型、n供一备型所能带的负荷又是不一样的,辐射型100%、环网型50%、n供一备则相应计算,此时10kV用户该怎么供,如何供造价才最合适等等都需要考虑。还有很多很多的因素。