零基础学地暖
\
请问压机工艺管加不进去气是啥原因,欢迎探讨
请问压机工艺管加不进去气是啥原因,欢迎探讨
请问压机工艺管加不进去气是啥原因
我们一般是停机加佛
压机应该是滚动转子式的
一般加600G的R22有的机器只加到400就进不去了
需要运行同时再加,这是啥原因呢
制冷系统原理如图
欢迎大家探讨
我怀疑个别是压机吸气阀没有打开,或者吸气腔运转出厂停机在吸气腔比较小
请问各位高手
发布于
2007-07-13 11:26:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
荣昌制冷
这与系统的工艺基本无关,主要还是操作问题。
2007-07-14 06:16:14
来自 PC
评论
举报
ruyilyf
应该是运行同时加氟,这样容易使氟吸入。加到400G加不进去,说明系统和氟罐的压力平衡了呀。