土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问用407C代替R22需要注意哪些问题
我司新品准备用R407替代22
请问用407C代替R22需要注意哪些问题
我看到407性质中温度滑差为4。4度,是不是抽罐时候需要注意一些问题
请有经验的师父赐教一下
谢谢

全部回答(10 )

  • lcs3388
    学习中,谢谢楼主的问题,和大家的建议,
    2007-10-07 14:06:07 来自 PC 评论 举报
  • feichen19820507
    二级部件的更换是值得重视的.包括各种密封件阀件的材料,以及润滑油的成分.
    在性能损失允许的情况换热器和压缩机基本上还可以参照原有产品设计的,
    正如楼上的所说的,需要注意的是换热器的类型.
    407c做为过渡产品还是可以考虑的,相比于134a需调整压缩机电机和两器,410a需重新设计压力的情况,
    407c是比较好实现的一种制冷剂.
    至于充注量,即使407c的性质很接近与R22,毕竟是两种不同性质,其工作压力也有所不同.
    如果不想计算充注量的话,建议少充一点在试验的状态中补充以确定实际充注量,充注方法参考楼上的.
    2007-09-21 11:50:21 来自 PC 评论 举报