求助干式变压器YBM22-1000Kva-10/0.4如何调试电压
求助干式变压器YBM22-1000Kva-10/0.4如何调试电压
现在我们单位用的箱变里面的干式变压器YBM22-1000Kva-10/0.4,变出的低压侧电压过高,到425V左右,设备不能正常运转,请问如何调试,可以降低低压侧电压,高压侧电压为10.35kV
发布于
2012-11-16 11:57:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
muyuyao
楼主看一下变压器铭牌就明白了!!!
就是调分接开关的连接片!!!
2012-11-16 13:29:16
来自 PC
评论
举报
lingxuct
高压侧运行在较高电位(但不是最高的10.5KV),同意楼上说法,把分接开关调节一下(中性点接入全部高压绕组),就可以把电压调低一点。
一般可调节范围是10KV +2.5% 0 -2.5%,如果接到-2.5%一档,高压在10.25KV时低压侧为400V,现在高压是10.35KV,低压会到(空载)404V。