土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助干式变压器YBM22-1000Kva-10/0.4如何调试电压
现在我们单位用的箱变里面的干式变压器YBM22-1000Kva-10/0.4,变出的低压侧电压过高,到425V左右,设备不能正常运转,请问如何调试,可以降低低压侧电压,高压侧电压为10.35kV

全部回答(3 )

  • muyuyao
    楼主看一下变压器铭牌就明白了!!!

    就是调分接开关的连接片!!!
    2012-11-16 13:29:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    高压侧运行在较高电位(但不是最高的10.5KV),同意楼上说法,把分接开关调节一下(中性点接入全部高压绕组),就可以把电压调低一点。

    一般可调节范围是10KV +2.5% 0 -2.5%,如果接到-2.5%一档,高压在10.25KV时低压侧为400V,现在高压是10.35KV,低压会到(空载)404V。
    2012-11-16 13:09:16 来自 PC 评论 举报
加载更多