我公司新建项目:每次一台S9-9000-36/6变压器向6KV 母线(15台KYN28高压柜,全部带350KW~870KW电机)充电时,三相相电压在2KV~5KV,频率在45~52HZ范围波动。一旦带上负荷(无论大小电机)相电压、频率正常,再停下电机母线带电不带负荷相电压、频率也正常。向各位高手请教,一般铁磁谐振电压是升高,特别是线电压,而我公司的这个项目现象是线电压正常。系统图如附件下。