我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
一般情况下选热磁脱扣器,价格便宜,可靠性高,如有一些整定电流的范围比较大,就选用电子脱扣器,功能比较大,门限设定也比较宽和设定步距也比较多,但电子脱扣器的可靠性要低一些.
瞬时脱扣器又叫电磁式脱扣器,即只要电流达到动作值立刻动作(实际上就是一电磁铁)一般作短路保护用;复式脱扣器又叫热电磁式脱扣器,是在瞬时脱扣器的基础上加上双金属片,构成反时限过载保护,即复式脱扣器既有短路保护又有过载保护
电动机保护用断路器一般应选用带复式脱扣器电动机保护用断路器
一般配电用断路器可选瞬时或复式脱扣器