土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供电负载

供电负载

发布于:2007-07-21 16:55:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一条10KV供电线路,其供电半径和带多大负载有规定吗?请赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    纯技术上说就是取决于线径(反映到负荷侧就是电压降)。但在实际应用中要考虑得很多,主要是以RSI(供电可靠率)为中心。一般电网公司都会对此做出不同要求,具体来说就是城市和郊区不同,郊区和农村不同,架空和电缆不同,不同的负荷密度也不同。
    2007-07-22 00:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • xieshenglixc
    xieshenglixc 板凳
    供电半径需要控制在5公里以内,城市适当缩小,农村可适当加大,带多大负载取决于有多大负荷,并决定了需要多大的导体截面.目前10kV架空线路可做到240平方毫米铝截面,可带负荷电流610A,(当然还要根据实际长度验算电压降)
    2007-07-21 17:11:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想转做变电一次设计,望各位前辈指点迷津!

搞了几年线路电气设计,现在想做变电一次设计.当然也不是心血来潮,想想线路专业选择的就业面很局限,但是做变电就不同了,可以向工厂电气,建筑电气,以及成套设备厂家,电站各个方向拓展.再者,以前有两三年的电站电气运行经验,加上这两年的设计经验,应该可以....!俗话说:"男怕入错行,女怕嫁错郎"此举关系本人前途大业,望各位前辈指点迷津!