求助:关于涌流计算中的系统感抗问题。

发布于:2007-07-26 11:38:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
根据规程:
合闸瞬间涌流的最大值 Iymax为 Iymax=√2Ie(1+√Xc/XL’)
其中Iymax——合闸涌流最大值(kA,峰值);
Ie——电容器组额定电流(kA);
Xc——电容器组每相容抗(Ω);
XL’——网络感抗(ωL0)与电容器装置串联感抗(ωL)的综合值(Ω),当设置有电抗器时,由于其感抗值远大于系统感抗值,一般可略去系统感抗值。

请问各位:系统感抗值如何计算?我根据短路电流计算中的系统阻抗折算成系统感抗值,但其值却远大于电抗器感抗值?请问我的理解错在何处?
不胜感激!!