土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池补水量的计算

消防水池补水量的计算

发布于:2012-11-23 09:36:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池补水量和补水时间怎么计算?
一般好像都不算
但是规范上提到了,我就想算一下,
我现在能想到的就是精确算,就等于常见的水力学计算题
水面从进水管标高到设计最高水位的时间:取市政接口,水池进水管后 2个断面,淹没出流,伯努利方程,选定进水管管径后,对应一个水深有一个进水管流速,两边积分,得进水时间。
水面从池底到进水管标高的时间:孔口出流,直接伯努利方程,流速水面均匀上升,水深除以水面上升速度就可以

但是工程设计肯定有更简单的计算方式,经验公式?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    1.这位太萌。
    2.规范规定48h,流量=水池容积/48~24h,查表流速不大于1.2m即可。
    2012-11-26 10:13:26

    回复 举报
    赞同1
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    你想搞个研究,可以这样算,如果工程设计,没有必要,市政给水补水管,有管径,确定个流速,就可以算出灭火时间内的补水量。
    2012-11-23 11:40:23

    回复 举报
    赞同1
加载更多