求助电抗器与电容器组匹配的问题
求助电抗器与电容器组匹配的问题
有变电站电容器组四组容量大小不一,其中将一组大容量的电容器组的几个电容退了(将电容器保险丝取出),这对电抗器的匹配有影响吗,而且这组电容对应的电抗器每次投入的时候,声音会很大,不知道是什么原因影响的,是线路谐波过大造成的吗?
发布于
2012-11-24 23:14:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
brightsea
这是个好帖子,值得学习!
2012-12-14 11:46:14
来自 PC
评论
举报
sy33606918
谢谢fitman纠正,我7#的帖子应改为:
现电抗率由6%变为3.75%,谐振频率变为258Hz,电容器工作电压变为电网电压的1.04倍。
请指正。
原来随着电流变化,输出容量也变化,电抗率计算不能简单采用原容量比,应采用阻抗比,学习了,谢谢。
2012-12-13 23:24:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tangyu19901008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
122
粉丝
3
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 382 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
现电抗率由6%变为3.75%,谐振频率变为258Hz,电容器工作电压变为电网电压的1.04倍。
请指正。
原来随着电流变化,输出容量也变化,电抗率计算不能简单采用原容量比,应采用阻抗比,学习了,谢谢。