一发电企业停运后,误操作线路侧接地开关,致供电公司35KV线路金属性三相短路,造成变电站16000KVA/110/35KV电力变压器烧毁。短路发生后,变电站35KV出线保护开关未动作,直到主变瓦斯、差动保护动作,主变保护开关跳闸,才切除了事故电流。35KV线保护定值为:1段32A;2段12A;3段5.6A,当时的短路电流为36A(故障录波启动后5个周波记录值),该线全长17KM,事故点距主变约4KM。请问:两企业各有什么责任?