VT1-0.1是否必须配梁侧受扭纵筋
VT1-0.1是否必须配梁侧受扭纵筋
梁高400~500,satwe计算结果VT1-0.1,是否必须配梁侧受扭纵筋?
1、要配置,严格按照说明书来。
2、不需配置,计算值不大,适当增大梁顶部和底部钢筋且稍微加密梁箍筋即可。-----理论依据?量上如何控制?
发布于
2012-11-26 22:55:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ldh-1984
请教您一下,弯剪扭构件中,抗扭纵筋一般怎么布
2016-07-01 23:10:01
来自 PC
评论
举报
miss_moonshow
有个问题想请教您一下,弯剪扭构件中,抗扭纵筋一般怎么布置?谢谢!
2015-05-22 10:35:22
来自 PC
评论
举报