该工程工程位于北京东单十字路口东南角,是集办公、金融、商贸、娱乐、餐饮为一体的综合建筑群,由中心主楼(23层)和四个配楼(18层)组成,总建筑面积25万平方米,最大檐高99.262m,结构为框架剪力墙结构。外立面建筑做法为全建筑幕墙体系,风格严谨而丰富,以单元式幕墙为主,天然石材、玻璃、铝材为主要材料。幕墙工程总面积约8万m2,其中单元幕墙面积约4万m2。单元式幕墙是国际上近年出现的高档建筑外维护系统,是在工厂加工程度最高的一种类型。本工程对以往单元式幕墙设计的不足之处做了很好的改进,采用比较先进的材料,并通过精心的施工组织,达到了国内先进水平。
1主要材料
(1) 铝材:选用国产优质铝合金,状态为6063A-T5,型材表面银灰色氟炭喷涂(三涂)处理。
(2) 玻璃:6+12+6mm中空玻璃:外片浅绿色本体钢化,内片LOW-E透明钢化中间充氩气。具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。
(3) 石材:25mm厚光面宝金石花岗石,采用同一矿脉的石板。
(4) 铝板:国产防锈铝板,厚度3.0mm。表面氟炭喷涂(三涂),膜层厚度不小于40μm;涂层磨损系数≥40;抗化学性、耐湿性、耐盐水腐蚀性符合要求。
(5) 结构胶及密封胶:GE公司SSG4400硅酮结构胶,SCS2003硅酮耐候胶。有良好的粘着力和延伸率、抗气候变化、抗紫外线破坏、抗撕裂和抗老化等性能。
(6) 密封垫和密封胶条:胶条选用EPDM胶条即三元乙丙胶条。抗老化性能好,制造容易,无污染,造价低廉,是较为理想的胶条材料。密封垫挤压成块、密封胶条挤压成条,邵氏硬度为70±5并具有20%至30%的压缩度。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句4.1单元板块的组装
单元板块幕墙的显著优点之一是将框架式幕墙中大量的现场工作转化为工厂式的室内生产。这样,最大程度的减少现场作业,受环境因素影响小,质量容易保证且相对稳定,又大大的提高了生产效率。单元板块的制作质量是构成整个幕墙质量的最重要的基础。
(1) 单元板块的组装必须有适合实际情况的生产流水线。
(2) 组装厂应有完善的质量保证体系及检查制度,对原材料、每道工序及最终的成品的质量进行严格有效地控制。
(3) 根据设计图纸和材料清单有序地挑选组装成板块所需的铝型材、玻璃、石材、铝板及各种附件。所有材料在加工前应符合规范及图纸要求,并进行相应必要的检测,合格后方可进行组装。
(4) 按照图纸尺寸及要求将立柱、横梁就位成框,用自攻螺钉进行连接。所有自攻螺钉的连接应使用气动改锥安装,严禁气钻扩孔。所有连接用自攻螺钉在安装时应带胶装配。安装完毕后的外露钉头必须用密封胶全部覆盖,且最小胶厚不小于2mm。
(5) 安装玻璃、各种形式的铝板和不锈钢板等幕墙覆面材料。
(6) 注胶:注胶必须在洁净无尘的操作间内进行,注胶温度应在5℃-35℃,相对湿度应在35%-75%之间。
(7) 单元板块注胶后应水平放置在板架上,注意板块不允许受任何挤压。固化前板块不能挪动及上墙安装。
4.3单元板块的吊装技术
4.3.1在组装厂组装成检验合格的单元板块后,方可运往工程现场。由于板块的连接方式,必须至下而上进行安装,安装速度20~40块/工作日。
4.3.2单元板块的主要规格、重量:2750×3500玻璃板块,重量为300kg;1500×3500石材板块,重量为800kg。
4.3.3本工程结构型式比较复杂,因此不同部位采用不同的吊装方式,主要分为两种:
(1) 底部无障碍的部位,在屋面设置移动式小吊车,板块可从地面直接进行起吊安装。
(2) 底部有障碍的部位(如底部有裙房、挑板的部位)比较复杂,主要工作原理如下:在转运层(13层、22层)设置转运钢平台,在屋面安装旋转吊车,利用旋转吊将单元板块连同运输车吊至转运钢平台后,安装万向轮并发射到各个安装部位,然后通过上一层的移动式小吊车从转运层中吊出板块并至下而上进行安装。
4.3.4根据分格控制线及标高线进行板块调整,达到要求后拧紧螺栓可进行下一板块的安装。
4.3.5防雷、层间防火的施工均可在楼内施工,并应达到验收要求。
4.3.6其他收口部位如变形缝、檐口及与圆弧幕墙(框架幕墙)交接处采用吊篮施工,石材板块室内面及楼层处等部位均由室内精装修单位进行装饰,在此不作过多介绍。
回复 举报
板块之间通过插接关系连成整体,并通过三道密封胶条使其密封,根据试验,空气渗透性能可达到Ⅰ级,保证了幕墙的密闭性,达到了节能要求。
2.5方便的独立更换功能
由于玻璃是易碎品,幕墙工程完工交付使用后,在阳光照射下,清洗过程中均可能损坏。因此能方便、安全地更换玻璃是相当重要的,本工程的解决方案,更换时,只需在室内拆下内罩板A和B,即可换下玻璃。
3幕墙系统性能检测
在单元幕墙施工前进行四项性能检测:空气渗透、雨水渗漏、风压变形、平面内变形性能。
试验单位:湖北省建筑幕墙检测中心。
检测设备:动风压检测系统。
检测依据:GB/T 15225~15228-94 GB/T 18250-2000
检测环境:气温:310k; 气压:100.20kPa。
样件特征:样件由四个单元板块组成,其中,包括二个典型的石材板块和二个典型的玻璃铝板板块。高度方向包含二个层高。样件尺寸为4200×7875mm,玻璃最大尺寸为1250×1750mm。包含四个可开启部分。
检测结果及结论:
回复 举报