请大家帮我判定下

发布于:2007-08-07 19:20:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在在做个35kV的临时供电工程,是35kV变6kV的,变压器是71年产的铝芯的变压器,现在打耐压都是打到45kV左右变压器就放电了。今天在去的时候,说是油加不够(那个变压器的油是业主先卸了,我们才加上去的,单独打油的耐压的时候油是合格的,)……但是有个老师傅说不是油的问题,是变压器绝缘层的问题。
我想问下大家到底这个变压器到底用不用得?油现在离盖20cm。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 沙发
    问题是这台变目前油加到什么位置?业主卸油时间多长,你们加油是不是先抽真空等?耐压之前有没有做介损\直流电阻等试验?如果这些步骤忽略的话,就很难判断故障点!
    2007-08-10 00:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    放电是什么地方放电?这个对故障判定很重要
    2007-08-09 18:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多