不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。
1、导荷方式
作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。
两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句113-1答:使用了多种语言。
113-2 你们的PKPM是否也象AUTOCAD那样有自己的二次开发环境,比如:AUTOCAD中的ADS-C FOR ACTOCAD14 ARX—VC++ FOV AUTOCAD 2000。
113-2答:目前这方面资料没有来得及整理,也无用户手册,将来会向用户提供。
114-1 挑梁根部有浮筋,新版有何改进。
114-1答:挑梁根部的弯起筋的端部有向下的弯钩,可见于钢筋表,不是浮筋。
114-2 挑梁宽度与框架梁宽度不同时,上部钢筋却通到挑梁头,如何处理?
114-2答:挑梁宽与框架宽相差>50mm时,其钢筋互不连通。
114-3 砖混结构中圈梁外设挑梁,如何制图?
114-3答:用GJ中的砖混挑梁功能设计
115-1 一个柱上相交有二个节点,为获导荷或计算会发生问题?
115-1答:二节点之间用梁相连后导荷不会出现问题。
118-1 由于PKPM一年中更换版本太多,用户有时无法判断自己的程序是否最新的,(程序里面没有标志,诸如版本号,日期等),不知你们以后怎样处理,才能解决新旧版本问题。
118-1答:光盘上部有日期,我们一般每隔半年统一通知用户更换一次光盘。
118-2 能否向国外的程序那样做法更新版本号(如AUTOCAD等)
119-1 多层框架结构中,上屋面楼梯间按顶层小塔楼计算合适,还是直接折算成节点荷载输入计算合适?
119-1答:还是输入小塔楼更符合实际状况。
120-1 梁平法表示中,当梁宽≥350时,仅二根纵筋贯通,另二根纵筋没有交待。
120-1答:2000年3月软件已加上这种钢筋的表示。
120-2 梁平法表示与标准图集是否能配套使用。
120-2答:可以
120-3 底框砖混结构中,若底层抗震墙用砼时,材料如何定,因为指定墙材料时要么是砖,要么是砼。
120-3答:底层的墙材料不一定是一样的,可以指定有的是砖墙,有的是砼墙。
122-1 悬挑板在建模平面输入时,能否直接作为构件输入荷载等(如外墙边上有悬挑板,外墙上的荷载如何输在此悬挑板上)。
122-1答:悬挑板上只能输入均布面荷载。
130-1 在输入梁柱时,如遇柱跨越两个节点,该如何输入,才能使梁柱节点符合实际情况?
130-1答:柱只能布在其中一个节点上,如柱内二节点都有外梁与之连接,则这二节点之间也应布上梁。
134-1 框架抗震等级4级时,梁箍筋为何总是ф8开始。
134-1答:抗震等级=4时,梁箍筋可为Ф6,但当梁高≥800或箍筋计算面积较大时,仍取直径Ф8。
147-3 砖混抗震验算,抗力级荷载效应在不满足的情况下,给出砌体附加钢筋面积,这样是否能保证就满足抗震要求,如何反算回去?
147-3答:如钢筋并未起筋,配上给出的钢筋就可以满足设计要求了。
147-5 弧型梁当主梁计算输入时,计算结果为何支座上筋小,跨中却很大。
147-5答:力学结构分析的结果。
147-6 砖混结构,在抗震规范中构造柱对砖混结构而言只是一种构造要求,如梁参考与工作则构造柱其不就成了 受力柱,且轴向力直接传入基础。对砖混结构的抗震,验算定会有影响。如何解释?
147-6答:在94年发布的《设置钢筋砼构造柱多层砖混抗震技术规程》(JGJ/713-94)中规定砖混结构的抗震验算应考虑构造柱的作用。
152-8 网上软件更新应最好同步
152-8答:今年PKPM网站上的程序将至少每月更新一次。
回复 举报
71-2答:由于PKPM中的尺寸线管理与AUTOCAD不同,没有专门的DIM类图素,所以无法相应转化。
71-4 提供批处理图形转换功能
71-4答:原DOS版中有批处理转换功能,以后将在WINDOWS版也加入。
71-5 提供简写命令的用户修改接口,象ACAD、PGP或宏
71-5答:现在版本的PKPM软件有些模块已加了可由用户修改的简写命令,通用的命令在CFG\CFG.Ali文件中编写。各程序也可能有其自己的简写命令接口文件,如:图形编辑打印转换“的程序为modify.ali;后缀名都是ALI。
71-6 简化数据,比如仅用SATWE的SAT.DAT、COAD.DAT文本文件,可逆生成交互数据,再者,发现断面或调整某些局部布置,每次都有要全部从头开始,PM—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、SAT—Ⅰ、Ⅱ 结果,做大工程时,奇繁琐无比。
71-7 简化操作。建议所有数据一次性准备完毕,计算一次性完成,因为很多无谓的交互实在可以取消,象连正确都要反复确认。只要把错误写出文件即可。最常用功能在建模时,比如0ffset、male、fillet、trim 等等,应减少进出菜单的层次,可以直接点击和直接键入简写命令。用户可定义其单条。
71-7答:今年的版本将近按如上意见改进。
73-1 在施工图编辑中,要是能像AUTOCAD一样可以多个图插入就可大大方便绘图,而现在插入图形文件(以图块方式)比例及其它编辑工作均不能合适的调整,是否能有这样的改进。
73-1答:今年可以改进。
74-1 99年版本,经常死机,尤其是窗口操作,在图库操作时也会常常出现故障。(谱华国方机P3 CPU 32M内存、10G硬盘)是怎么回事?
74-1答:内存条是否有问题。
74-2 图层操作时,尤其在施工图编辑菜单中,设置图层,线型较多,则程序把所有的原有线型改乱了,不知在新版中有无此问题。
74-3 *.T文件转成AUTOCAD文件后,字体改乱了而再转成*.T文件后,又设有图素怎样处理?
74-3答:*.T中的字形文件与AUTOCAD中字形文件相同,可把AUTOCAD的FONTS子目录中所用到的形文件考贝到CFG子目录中。
75-2 房屋(多层)由框架,混合结构组成,地震设计按7度考虑,在设置抗震缝下或不设置抗震缝下,PKPM如何考虑?
75-2答:抗震缝设置与否对砖混结构抗震验算没有影响,对框剪结构,采用TAT或SATWE计算时,设为多塔结构和不设为多塔结构的抗震计算结果是有区别的。
76-2 连续框架梁或次梁大小跨支座负筋为何,大跨的支座断点长,小跨的断点短和手册不符。
76-1答:目前程序仍不能在挑梁处画出次梁加密箍,其主筋也没有下弯钩住次梁的功能。
76-3 非抗震框架柱为何纵筋在楼板上500处搭接?
76-3答:程序现在对框架柱没有非抗震的构造,纵筋在楼板上500处搭接是根据国家标准图97G329。
76-4 竖向导荷包括梁柱自重否?
76-4答:竖向导荷包括梁、柱、斜杆的自重。
77-1 连续梁计算时,为什么某一个端支座(边跨)会变成悬臂端?
77-1答:当程序判断端跨梁端支承在梁支座上,且其梁下无正弯矩,仅有梁支座负弯矩时,就认为这是悬挑梁,用户在同意时可在画图的“挑梁修改”菜单中将其改为端支承梁。
78-1 平法绘图中对于梁宽>350mm时,箍筋没有给于四肢箍配筋,且有时梁面,梁底只有两根筋贯通,这次是否有改进?
78-1答:平法对梁宽≥350的梁是按四肢箍配的。
78-2 采用冷扎扭钢筋配板的配筋,对于简支端的负筋,仍给出8@200配筋?这样是否合理?
78-2答:楼板配筋程序有一根支座负筋的最小直径参数,将其改为6即可。
79-1 好的软件,不论是应用软件还是系统软件,在具体操作上都应是傻瓜型的,而不应过于复杂,让潜在的用户望而生畏,希望程序开发者重视。能让一个微机知识很少的高级土建工程师很快掌握PKPM软件的应用,那才是最理想的。
90-1 异形柱与剪力墙小墙肢构件有何区别?何时按异形柱设计为好?何时按剪力墙构件设计?建模时,每节点相连的杆件数现程序不能大于6能否改大?
90-1答:选择异形柱输入,要考虑梁端弯矩计算时与柱重叠部分设为刚域的选择项,而按墙输入时无此项要求。在其它方面是一样的。当墙枝较小时,按异形柱输入较方便些。
92-1 椭园轴线如何输入?
92-1答:按园输入,再用图素变换菜单将其X.Y向按不同的比例变形。
92-2 底框是否应把砖墙和砼墙都按墙输入
92-2答:底框结构应当把砖墙与砼墙都当作墙输入,可在“次梁楼板输入”菜单中修改相应的墙材料。
92-3 .T ,DWG文件能否在ACADR14中用?
92-3答:.T转成DWG文件是按AUTOCAD的R10版本转换的,R14版可以读取R10版的DWG文件。
97-1 剪力墙结构中,连梁上再搁置梁,那么这连梁自动断为两根了,如何解决?
97-1答:能否把此梁当次梁输入,这样就不会断为两根了。
102-1 砖混中,底层架空板是否可以作为一层输入,还是作为荷载输入。
102-1答:可作为一层输入。
102-2 顶层现在很多是坡屋顶,是否可作为一层输入,可以的话,斜墙怎么输入,边墙是否可以按照洞口全部开洞口。
102-2答:由于不考虑此类墙的抗侧力作用,所以把这些墙作为荷载输入即可。
102-3 上述两者结合的话,很可能超过规范层数,有无关系。
102-3答:由用户自己掌握。
106-1 要在钢框架梁梁底设一根吊车梁,软件能否输入?且吊车荷载能否传入框架梁上。
106-1答:目前的空间计算程序还不能处理吊车荷载这样的移动荷载。
106-2 钢框架梁柱节点连接,在演示时只看见用高强度螺栓连接,软件有没有焊接节点。
106-2答:现在已开发出焊接节点的梁施工图。
106-3 在工字梁梁拼接菜单中,拼接位置距柱中心的距离数据,我们的计算机中只能输三位数,如我想输1500mm,但输入第四位数时,就变成三个0了。怎么回事?
106-4 我要在钢框架柱中间输人字形支撑,能否在平面图上输入?能否计算一下?
106-4答:可以输人字支撑,可以计算,对井字梁结构,程序是按空间杆系原理计算的。
107-1 如图所示井字梁楼盖,电算结果是边跨梁配筋比中跨梁大,而根据查计算手册,手算结果是中跨梁配筋大,边跨梁较小,哪种结果更合理?且电算结果中,与柱连接的梁被视作框梁,配筋较大,与实际的井字梁受力情况有否矛盾?
107-1答:TAT和SATWE是用空间三维杆系有限元方法计算井字梁结构。
112-2 框架结构底层的高怎样确定,是从二层楼面算至室内地面呢?还是从二层楼面算至基础顶面?
112-2答:为结构计算和框架柱画图,结构底层的高应从基础顶面算起。
112-3 昨天讲的交叉梁的支座情况要修改,能随便修改吗?应依据什么而修改。
112-3答:将无柱节点处的支座方式(三角形)改为连通方式(园形)是编于安全的。
112-4 现浇板底筋是双向的,软件有无考虑另一方向的板厚折减。
112-4答:考虑了