零基础学地暖
\
蒸发器面积少了可用吗
蒸发器面积少了可用吗
蒸发器做小了一半机组会怎么样啊?
发布于
2007-08-15 08:02:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yaoyonglin1
没什么大不了!
只要调整节流装置和制冷剂充注量,保证流入蒸发器的制冷剂流量和蒸发器匹配.最多就是大马拉小车,能效比低,多耗电而已.
不过也要保证你这个小了一半的蒸发器的换热能力大于系统热负荷哟,否则机组不停机,你知道这有什么后果啊.
2007-08-17 12:16:17
来自 PC
评论
举报
ygw001
蒸发器比原设计减少一半,假设它接受的热量也是原来的一半,相应压缩机的吸气量就大了一倍。这就使得蒸发温度比原设计下降很低,使蒸发温度与热源温度差拉大了许多,而使蒸发器中的制冷剂较剧烈的蒸发,形成膜态沸腾,而膜态沸腾使传热效果降低,蒸发器的受热量就远达不到原来的一半,回过来又使蒸发温度再次降低。这就使进入蒸发器的制冷剂进去就冲了出来,制冷效果大降。带来的后果上面各位都将得很清楚了。