土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 瓦斯继电器误动作

瓦斯继电器误动作

发布于:2007-08-15 14:01:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前些日子,我们这里遭遇强雷电,输电线路直接遭雷击,引起线路跳闸,同时,同一母线上的变压器发差动和重瓦斯信号,跳闸,检查瓦斯继电器,未发现气体,采集油样做色谱分析,没发现异常,给变压器做直流电阻\绝缘\直流耐压\测变比及接线组别(无合适容量的交流耐压设备,交流耐压没做),均合格,瓦斯继电器在强雷天气能误动作么?
拒分析,差动的原因可能是保护范围内的过电压保护器动作,导致差动动作.
另外再请教,过电压保护器动作后,持续放电时间能到1秒么?
此变压器能投入运行么?
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    过电压保护器动作时间是有可能超过1秒的

    变压器油试合格后,高试过关就可以投运
    2007-08-19 19:40:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有一发电机与电网并网,请教高手此方案是否可行。

有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。

回帖成功

经验值 +10