对《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)的勘误和补遗
CECS 102:2002规程管理组
ERRATA AND ADDENDA OF “TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STEEL
STRUCTURES OF LIGHT一WEIGHT WITH GABLED FRAMES(CECS 102:2002)”
Administrative Group for CECS 102:2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)含有一些欠妥规定和印刷错误,自公布以来,陆续被广大读者陆续指出。此外,根据读者意见,有一些对设计和审图单位所必需的规定欠缺,如敞开式房屋的风荷载体型系数等,应该补充。对于规程条文说明中的“当多层建筑顶层为门式刚架轻型房屋时,其设计、制作和安装可参照本规程执行”有不同理解,需做必须说明。近年沿海地区的风灾和雪灾,也发现了一些急待补充的内容。在中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会的年会论文集中,对部分错误和遗漏曾做过勘误和补充,但很不完全。规程管理组打算在适当时候进行局部修订,但当时时机还不成熟。现对该规程中的欠妥规定和严重遗漏做集中勘误和补充。
1 勘误部分
1)第 2页 ,2.1.2条,敞开式建筑“外 墙 面至少有80%敞开的建筑“应改为“各墙面都至少有80%为孔口的房屋”。
2) 第 2页 ,2.1.3条,部分封闭式房屋部分封闭式房屋:
Ao > 0.05Ag
Ao > A0i
Aoi/ Agi <0.20
式中Ao— 受正风压的一片墙上孔口的总面积;
Ag — A0 所指墙面的毛面积;
Aof— 除A0以外的房屋所有墙面和屋面孔口毛面积的总和;
Agi — 除Ag以外的房屋所有墙面和屋面毛面积的总和。
3)第 12 页,表3.4.2一1中,“刚架柱顶位移设计值的限值”应为“刚架柱顶位移计算值的限值”。
4)第 12 页,表3.4.2一1中,无吊车采用砌体墙时的柱顶位移限值h /100应改为h /240.
5)第 12 页,表3.4.2一2中,增加一条附注:排架结构斜梁挠度不宜采用本规程的规定。
6)第 12 页,表3.4.2一2注1应改为:“表中L对单坡房屋为斜梁跨度,对双坡房屋为一个坡面斜梁的长度”。
7)第 14 页4.1.1条中的第3行,“主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘出平面的稳定性”应为“主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘在刚架平面外的稳定性”。
8) 第 16 页,4.2.2条,“门式刚架的跨度宜为9--36 m”,改为“门式刚架的单跨跨度宜为9一36m。
9)第 3 0 页,式(6.1.4一2)中,N应为No.
10) 第 31 页,式(6.1.4一4)中,iy。的定义改为“截面绕y轴的回转半径”(说明:在式(6.1.4一4)中变截面的影响在P5//-W项中已考虑,若上下翼缘不对称已按后面的规定,即参照《钢结构设计规范》(GB 50017一2003)公式(附B一1)加上截面对不称影响系数rfb项解决,则按解析方法得到的Ay0(即相关的iy0)是针对全截面的,若再按“受压翼缘加1/3腹板”来考虑,似显得重复)。
11) 第 32 页,6.1.6条5款中对am的符号说明应改为:“参数,在斜梁正弯矩区am<,1.0;在斜梁负弯矩区取1.0".
12 )第 3 4页,式(6.3.7一2)第一项分母W 的下标应为exo
13) 第 3 5页,6.3.7条5款,应为“当擦条兼作撑杆时,稳定性可按本规程附录E计算。”
14) 7. 2. 11条,“刚架构件的翼缘与端板的连接应采用全熔透对接焊缝”,改为“刚架构件翼缘与端板的连接,当tf镇12 mm时可采用双面角焊缝;当tf >12 mm时,可视板厚采用K形对接焊缝或一面角焊缝,另一面角对接焊缝,焊缝有效截面厚度应与翼缘厚度等强”(2005年1月在同济大学召开的门式刚架轻钢房屋《端板采用非全熔透焊缝的节点性能研究》课题鉴定组鉴定意见基础上提出,本规程编制组3人参加鉴定会,分别任副组长和委员)。
15) 第 44 页,7.2.14条,“其间距不得大于相应受压翼缘宽度的16沂狂甄元倍”应为“其间距不大于相应受压翼缘宽度的16丫 235 /f;倍时,不需要验算斜梁在刚架平面外的稳定性”。16) 第 46 页,第7.2.18条,“锚栓的锚固长度应符合《建筑地基基础设计规范》”,文字有误,该规范中并没有锚栓的锚固长度。
17) 第 76 页,式中的符号说明,Mex应为wexa
18) 第 78 页,附录E,对符号Afl 的说明应改为“自由翼缘加1/6腹板高度的截面面积”。
19) 第 78 页,表E.0.1一2,M ’.v。计算公式,一根拉条时对应改为“十”号;二根拉条时对应改为“一”(说明:参照EC3,本规程表E.0.1一2中的符号与表E.0.1 -2中了二的方向与EC3是完全相同的。在计算擦条的应力时,取跨中截面的下翼缘最大应力点,对于C型擦条,翼缘的两端点①、②点应力值相同,因此表E.0.1一2中的M"yo可以都取成正号迭加;但对于Z型擦条,是由②点(卷边外)的应力控制,而M’y。产生的应力值又很小。因此M,y。计算公式符号应根据②点来判断,根据表E.0.1一1中4,二的方向判断,则E.0.1 - 2中的符号应该改变。如果取①点应力计算,则E.0.1一2中的符号是对的,但对①点来说,即使加上M’y。的应力值,也比②点减去M’y。的应力值小,所以只能根据②点来控制计算,因此,EC3给的符号有误)。
20) 第 9 3页,4.1.5条的说明中校核应增加考虑屋脊竖向位移的影响。
21 )第 1 11页,附录E例题,图E-1,应将图中的标记“①”和“②”从上翼缘移到下翼缘相对应的位置(说明:因计算是针对风吸力作用下的下翼缘,这样表示更清楚)。
22 )第 1 12页,附录E例题,擦条基本风压漏乘系数1.050
23 )第 1 13页,R式中的K值应为0.0212 0
24 )第 1 13页末行,①应为②。
25 )第 1 15页第1和第2行,根号内的“+”应为
26 )附 录 B“斜卷边Z型冷弯型钢的截面特性”和附录C`‘卷边槽型冷弯型钢的截面特性”中的特性数值有误,应以国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018一2002)中第80-81页和第84一85页的有关数据为准。
2 补遗部分
见后续上传
作者:蔡益燕(执笔) 男1928年2月出生教授级高级
工程师
Email:ca iyy5l8@t om.co m
收稿H期:2006一04一18
钢结构2006年第4期第21卷总第87期
SteelC onstruction.2 006( 4),Vol.21 ,No.87

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zfw0512
    zfw0512 沙发
    呵呵呵个个股
    2009-08-23 09:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • sdysssj
    sdysssj 板凳
    2 补遗部分
    见后续上传 楼主,什么时候补遗呀
    2009-06-13 17:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.21 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑结构》杂志赠刊

《建筑结构》杂志从2005年10月起随刊赠阅了《建筑结构·技术通讯》,有些文章比较实用,特作成pdf文件奉献给大家。2005年10月号

回帖成功

经验值 +10