如何才能使振动问题降到最低呢 我公司生产的机组总是因为振动问题 使高低压开关 还有高低压针阀的焊接处振开 没有一个好的解决方法 该怎么办呢 谢谢大家帮助啊

全部回答(6 )

  • xinjian4065
    真是太谢谢你了啊 受益匪浅啊 谢谢啊
    2007-08-24 19:13:24 来自 PC 评论 举报
  • chinacupor
    首先,我们都知道压缩机地脚都需要放置减震橡胶垫,这个橡胶垫的作用就是吸收压缩机震动,因为有吸收震动这个功能,所以压缩机的地脚螺丝不能象一般的机械紧固那样拧的很死,而是要保证这个减震垫必须要有发挥功能所必须的空间,如果拧的太死,减震胶垫已经被压实的话,那和一个金属垫圈有什么区别?就起不到减震的作用了。。。如果这个环节处理好的话,应该可以消除大部分的高频震动。

    第二点就是管路减震。因为压缩机运行时的震动,可能会导致管路上的焊点焊缝开焊开裂,所以在做压机管路设计的时候应当考虑这一点。震动导致焊点开焊的原因,我们排除焊接工艺和材料质量的因素,我想至少有两点原因:1、金属因震动导致疲劳;2、焊接点上存在应力。震动方面我们从第一点已经做了该做的工作,剩下的就是消除应力。人们往往将压缩机排气管路设计出人为的折弯,尽量延长震源与管路固定点的距离和破坏振幅传导方向,就是有吸收震动并消除应力的意图。

    至于减震管,我也只是在别的空调上见过。两端都有螺母活套,管外部有金属编织层以确保耐压,内层管材质无从得知,估计是某种高温橡胶材料。因为这种管的柔韧特性,可以很大程度上消除压机震动对空调管路的影响,并且节省一定的铜管。具体在哪里有的卖?我就不知道了。。。你所说的压机松动的问题,其实在机械紧固件中有好多的解决方案的,机械震动也是普遍存在的嘛。。

    丢砖。。。还请大家多多指正!