土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求解】抗规6.4.5条及高规7.2.14条之实际应用

【求解】抗规6.4.5条及高规7.2.14条之实际应用

发布于:2012-12-05 21:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个32层高层,普通剪力墙结构,6度设防,底部加强区5层,三级抗震。
由下到上分别是地库一层层高4.5米,架空层6.5米,标准层3米,
墙厚架空层以下取了320厚,第三层250厚,上面的就变成200厚了。
一到四层砼等级C50.
按道理说应该没什么了,但以下就遇到麻烦了。计算完后查看轴压比,地库底层墙轴压比有2/3部位的墙肢轴压比小于0.3,到了上面一层就是架空层这些原本小于0.3的墙肢部分轴压比到了0.4。
为了省含钢量,总工让扣规范。
于是找到了抗规6.4.5条及高规7.2.14条
按照规范小于0.3的墙肢设构造边缘构件,大于0.3的设成了约速边缘构件,结果是底部加强区最下面是构造边缘构件,上面设成了约束的,感觉很怪异。
我现在弄不清楚规范说的底层墙肢轴压比小于0.3时可设构造边缘构件,在底部加强区是否适用,我这种情况的工程能不能套用。
有人说规范的本质想法是底层墙肢轴压比小于0.3,那么其它层的轴压比肯定也小于0.3,是基于这种思想提出这条的。那么我的这个工程就不适用了。
同行们多多指导。规范说的情况具体是哪种,谢谢!

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • gudf
    gudf 沙发
    剪力墙一般底部出现塑性角,而且有一定的长度,有几层高,所以规范有了底部加强区,适当加强出现塑性角一定层,提高其承载力。所以我觉得“底层”应该是针对嵌固端在哪里而言。楼主是嵌固在地下室顶板,架空层是底层,轴压比大于0.3设置约束边缘构件,下面的地下室根据高规12.2.1-4条肯定也要设置,不小于上面的配筋。如果嵌固在基础顶,虽然底层是地下室,-1层轴压比小于0.3,似乎不要设置约束边缘构件,但造成这个原因的,从图看很明显是刚度发生了突变,上面的开洞到下面取消了,因而轴压比变小了,这样的不是渐变的变化我觉得不能简单只看大于0.3,而应看上面一层轴压比。理由很简单,举个简单例子,如果地下室有水池,地下室里不可避免增加了很多剪力墙,很容易满足嵌固端的要求。正常嵌固在0.00,如果轴压比问题大于0.3要设置约束边缘构件。如果我仍想嵌固到基础顶,难道就做构造边缘构件了?
    2012-12-12 20:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • ll511750
    ll511750 板凳
    哎,年轻的结构师们,要仔细理解规范意图,加强区是分约束和构造,根据轴压比来区分。但是一般是多层区分。高层一般是按约束来做,但是前提约束大于构造,否者还是按构造,因为那个大用那个。加强区以上直接做构造就OK了。
    2012-12-12 13:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节点核心区抗剪问题

大师们,我想请教个问题,就是节点核心区抗剪问题,PKPM中节点核心抗剪面积为7,不超。配的箍筋为10间距100,四支箍,如果按照生成的箍筋的话,面积应该是4X78.5=314才对啊。314明显小于700为啥,不显示超筋?

回帖成功

经验值 +10