土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室伸缩缝防水处理方案1

地下室伸缩缝防水处理方案1

发布于:2012-12-11 13:50:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室伸缩缝防水处理方案1
一. 质量事故概况:
由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,
地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。
在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
具体情况如下:(相应部位见下图)
1.西伸缩缝:
地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。
侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。
顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。
2.东伸缩缝:
地板部位:情况与西伸缩缝相似:
侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。
顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
二. 先决条件:
第二区域最大处上浮100mm,最小的为40mm,在覆土65cm(设计覆土为1m)后,第二区域开始沉降,到目前为止下沉量在50mm左右,由于无法确定第二区域是否已经稳定,所以必须做一个沉降测量,在确认覆土厚度达到设计要求后,沉降稳定的情况下,方可实行以下方案。
沉降观测点如下图设置:
三. 质量事故处理方案及施工程序:
根据现场情况及渗水严重程度,分段进行处理:
本方案应用到4种不同的施工方法,应用于不同部位,具体如下:
1:凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
2:伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
3:细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
4:卷材重新铺设;应用于顶板。

1.处理办法一:凿除原混凝土重新施工:
a.适用部位:底板A-D段和F-J段,东伸缩缝北侧墙,F-J/30-31部分顶板。
b.施工程序:
由于目前无法确定原先的止水钢板是否被破坏或其破坏的程度,先编制两种预案,视现场情况灵活运用:
预案一:当混凝土凿至止水钢板面时发现钢板已经损坏,无法保证止水功能时,按下列步骤施工:
1. 将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
2. 取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
3. 采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。
4. 在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
5. 重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
6. 重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
7. 按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。
注意事项:在东北侧剪力墙和顶板连贯凿除,如下图部位:
由于要连贯凿除,施工存在一定难度,应特别引起注意,在凿除是要特别留心钢筋,不得凿伤。清理缝口时要多冲洗几遍,保证干净,无松动石子、混凝土。绑扎钢筋的时候要多增加两道分布筋,确保该处在收缩及一般作用力下不至于产生新的裂缝,也可采用植筋的办法来增加钢筋,曾强此处的受力能力,确保结构安全和适用功能。(预案二同此做法)
预案二:当发现止水钢板未被破坏能保证功能时,按下列步骤施工:
1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。
2. 将钢板表面清洗干净并烘干。
3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。
4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。
5. 重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。
6. 采用高一标号浇筑混凝土。
2.处理办法二:高压注浆:
a.适用部位:底板D-F段,全部顶板,除东伸缩缝北侧墙外的其他三处侧墙。
b.施工程序:
1.将施工表面清洗,仔细查找每处裂缝。
2.在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割缝,人工凿出一条沟槽,尽量凿成倒梯形槽,保证外敷防水层有2-3cm厚。
3.封填防水砂浆。同时垂直壁面埋置直径1cm注浆管,该管穿透半圆管,压紧海绵条。
4.在防水砂浆达到一定强度后,从注浆管注入浆液;根据旁边相应注浆管流出浆液情况判断注浆效果,力求浆液充满缝隙并分布均匀;注浆压力控制在0.3-0.4MPa,一般通过现场测试确定;注浆完成后,用铁丝扎牢注浆管口,以防浆液流出;等浆液硬结后,割断注浆管。
5.刷浆找平:等防水砂浆达到一定强度后,喷湿修复区域,刷1:2普通砂浆找平,厚度0.5-0.8cm。
6.在14天内进行喷水养护。
7.72小时后检查渗漏部位有无渗水,无渗水将灌浆嘴折断,用聚合物水泥将基面封闭、抹平。
3.处理办法三:细小裂缝注浆:
a.适用部位:全部伸缩缝边缘有细小裂缝处。
b.施工工艺,同为高压注浆,工艺按照处理办法二施工。
4.处理办法三:卷材重铺:
a.适用部位:伸缩缝顶板。
b.施工工艺:
(1)、清理伸缩缝顶面的回填土。
(2)、铲除原先铺设的SBS卷材及伸缩缝内原有防水材料,直至清理出地下室结构层、缝内清理至钢板深度左右。
(3)、将基层清扫干净,并洒水湿润。
(4)、在伸缩缝内填充胶泥,填充到离缝口10cm左右。
(5)、设置止水条,埋设牢靠。
(6)、在缝内注浆聚氨酯密封胶,厚度约2cm左右。
(7)、用含水泥10%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆粘结剂,搅拌均匀,无沉淀、无凝块、无离析现象后方可使用。
(8)、找平
(9)、铺设卷材,采用聚乙烯丙纶高分子防水卷材。胶黏剂涂刷在找平层上应均匀,不露底,不堆积。胶黏剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘结质量。
(10)、防水卷材不得起皱,不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶黏剂,保证卷材于基层面粘结密实。
(11)、铺设卷材时在伸缩缝中间部位起U字型铺贴,U型中间采用柔性泡沫条填充,并粘结牢固。
(12)、在卷材上面铺设一层1.5cm后泡沫板。
(13)、浇筑砂浆保护层。
(14)、具体施工如下图:
四. 注意事项
(一) 混凝土凿除重浇筑部位:
1. 在适用风镐凿除原混凝土的时候,要注意力度,特别是于保留混凝土的边缘部位。
2. 混凝土凿除的边缘需要人工修边,要贴止水条的部位要基本平整。
3. 在即将凿到止水钢板的位置后,不得再继续用风镐打凿,采用人工打造,避免伤及钢板。
4. 由于凿除的部位都有一头于剪力墙连接,在混凝土凿开后,要对于剪力墙交接凿开面的伸缩缝先进行注浆,凝固后方可浇筑混凝土。
5. 在地板和侧板交接处要确保止水条与止水钢板贯通,并将止水条镶入止水钢板。在板墙交接部位,钢板不得割断,如有破损也须采用焊接修补。
6. 采用方案一的,在浇筑混凝土时,施工缝必须涂过同等级水泥浆体,表面干净,并充足湿润。在预案二里,焊接钢板必须是满焊,绝对不允许出现对穿的空口。
7. 凿除混凝土时主意保护原有钢筋,尽量保留。如有折断的,可采用焊接或植筋的方法补回原排列钢筋。
8. 在凿开后,经过甲方、监理检查后绑扎钢筋,绑扎钢筋时增加一排负筋。
9. 浇筑混凝土时,采用赶水的方法,从剪力墙边开始浇筑,将水赶至原伸缩缝处导走。
10. 必须认真养护。
(二) 高压注浆部位:
1. 清理原有止水条后,要将缝内垃圾清理钢筋,用水冲洗。
2. 在采用注浆与凿除重浇的接头部位,注浆施工需要等重浇的混凝土有一定强度后方可注浆。
3. 注浆要注意注浆机压强,如有异常必须马上暂停施工。在找出原因,并处理好后在继续注浆。
(三) 铺设卷材部位:
1. 铲除原卷材时,必须将要铲除的卷材与原有卷材切开,切口要尽量平整。
2. 铲除原有卷材后,基面要清理干净,凿毛,并湿润。
3. 卷材铺设为整张卷材沿伸缩缝方向一直铺设,收头时要弯向剪力墙以下300cm以上,卷材头部采用油膏镶嵌。西面接头部位加高了200cm,接头部位较大,卷材必须包裹所有的接触面。
4. 另有重铺卷材部位和剪力墙注浆交接的部位,施工时要特别注意,在交接的两端500cm处采用双面高压注浆,即止水钢板内外全部注浆,精心施工,为重铺卷材的接头做好基础。如下图位置
5.在缝里注聚氨酯密封膏时要使覆盖两边结构层5cm以上,如图中的聚氨酯上头的圆帽。
6.止水条埋设深度在离表面2-3cm左右。
7.卷材铺设过程中,要小心锋利,尖刺等刺伤卷材。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    地下室伸缩缝防水处理方案2
    (一) 其他:
    1. 做好施工照明。
    2. 在施工过程中时刻保持抽水,确保作业面不出现涌水现象。
    3. 做好安全防护及施工用电工作。
    4. 在施工过程中,很多工序需要连续施工,在施工过程中每道工序的完成还请甲方现场代表能及时检查,以免下道工序开始后出现又要检查上道工序的现象。
    5. 各个施工方案之间会有交叉施工,在施工时一定要按照方案里的步骤顺序来,非接头交叉的地方可同时施工。
    6. 关于底板凿除重新浇筑部位的确定,由于目前,渗水漏水严重的部位不是非常明了,暂时定为A-D和F-J轴部位实行凿除重浇捣,具体部位视现场实际渗水漏水情况确定,就目前情况来看,A-C和G-J是非常必要凿除的,而C-D和F-G轴可执行高压注浆,也可凿除重浇捣。
    五.主要材料明细.
    (一)、灌注机:上海路得建材国际贸易有限公司高压灌注堵漏机
    此高压灌注机,灌注压力可达70Mpa,可进入0.02mm以上的裂缝。体积小,便于操作和携带(重量约7kg)。采用模块化设计,便于组装。利用灌注机所产生的推力,将注浆液送至结构体裂缝的中间部位,使注浆液从裂缝的中间部位向四周扩散,将裂缝堵住,尤其是对200mm以上的混凝土结构非常有效。此灌注机,灌注压力高,流量大,可快速止水,尤其对大量涌水的漏水点更有神奇之处。此灌注机使用于施工缝、伸缩缝、后浇带裂缝等止水工程。
    (二)、注浆液:IP-11水溶性聚氨酯堵漏剂。
    1.性能指标及特性:略
    2.产品特点:
    (1)、亲水性好,遇水后会立即进行聚合反应,分散乳化或发泡膨胀,并与沙石泥土固结成弹性固结体,迅速堵塞裂缝,永久性止水。
    (2)、可控制诱导时间,产品遇水后的固结时间可控制在几秒至数分钟。
    (3)、膨胀性大。韧性佳,无收缩,与基材粘结力强,且对水质的适应性较好。
    (4)、可灌性好,即使在低温下认可注浆。
    (5)、单液注浆,施工简便,容易清洗。
    (三)、堵漏粉:水不漏-速凝型。
    1.性能指标:略
    2.产品特性:
    (1)、带水施工简便,迎背水面均可使用。
    (2)、无毒、无味、无污染。
    (3)、凝固时间1~5分钟左右,能快速堵漏,瞬间止水。
    (4)、能与基体结合成整体,能与外层水泥砂浆或其他材料牢固结合。
    (5)、不老化、耐水性能好、涂层薄。
    (四)、止水条:李冰牌遇水膨胀橡胶(PZ-150)。
    1.性能指标:略
    2.产品特性:
    该产品遇水膨胀倍率高,封堵阻隔渗漏水源,主动止水,以水止水。它良好的力学性能携有弹力和复原力,并能与非膨胀橡胶或金属等复合,可进一步提高力学性能,该产品抗离子性能强,膨胀后无溶出物、无污染,反复膨胀性好,具有永久止水和环保的双重效果。该产品主要用于各类工程的变形缝合预制管安装拼缝等。
    (五)、密封胶:李冰牌聚氨酯建筑密封胶(PU)。
    1.其物理指标如下:略
    2.产品特性:
    该密封胶为双组份密封胶,在施工现场将A、B两组份按规定比例混合均匀,发生化学反应固化,形成具有良好粘结性能的弹性体。该密封胶作为一种弹性密封胶,具有低模量、高伸长率、粘结稳定、弹性优良的特性,其位移能力可达到±25%,耐磨、耐酸碱及有机溶剂,抗撕裂、抗刺穿,对基材不污染,对石材和混凝土无腐蚀,且干后表面可涂漆。该产品适用于任何垂直及水平膨胀接缝、结构接缝等建筑接缝和裂缝的修补和防水密封。
    (六)、防水卷材:聚乙烯丙纶高分子防水卷材(0.8mm。
    1.性能指标:略
    2.产品特性:
    (1)、该产品增加了防老化层,大大提高了产品使用寿命。
    (2)、表面粗糙呈无规则交叉结构,带织物加强层,使其抗拉强度高、抗渗性能高、低温柔性好,膨胀系数小、温升效应低、变形适应能力强、摩擦系数大,可与多种粘结剂配合使用,粘结效果良好。
    (3)、施工时对基层含水率没有特殊要求,只要没有明水即可施工,而且施工质量可靠。
    (4)、该产品为树脂类聚乙烯系列高分子防水卷材,无毒无污染的绿色环保产品。
    (七)、泡沫板,泡沫条:普通1.5cm厚泡沫板,普通圆形泡沫条。
    2012-12-11 13:51:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮和抗渗设计

地下室抗浮和抗渗设计一、地下室抗浮设计:1、地下室抗浮设计水位:地下室抗浮设计水位也就是地勘报告中所提的抗浮设计水位。2、地下室抗浮稳定性验算应满足下式要求:W/F>1.05 (1)W--地下室自重及上部作用的永久荷载标准值的总和;F--地下水浮力;(根据荷载规范,永久荷载对结构有利时,分项系数取1.0,所以式中W取标准值;荷载规范也规定,对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用,而目前,只有《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第5.2.2条和5.2.3条规定了抗浮稳定验算时水浮力的分项系数为1.05)。而广东省地基规范也是如此规定。

回帖成功

经验值 +10