变压器室设置在厂房内吗?
变压器室设置在厂房内吗?
现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。
发布于
2012-12-13 14:59:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
liht319
这个说的很对啊
首先要满足建筑防火规范的要求,其次要满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92》的规定,变电所、配电室、控制室不能在爆炸区域之内。
[
本帖最后由 liht319 于 2012-12-26 13:37 编辑
]
2012-12-26 13:32:26
来自 PC
评论
举报
loyal7
规范规定只可一面贴临,所以这个变电所(不仅仅是变压器室)部分就要凸出在整个建筑物外,属于附设式。车间内变电所是不允许的,因为至少有两面墙与车间贴临。