土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷水机冷冻水温差小什么原因?
冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!

全部回答(27 )

  • xx137558478
    应该从两个方面加以可虑一下:
    1)流量是否过大或流速是否过快;
    2)蒸发器是否换热效率低,是否存在污垢问题。
    2007-09-19 20:01:19 来自 PC 评论 举报
  • feichen19820507


    我也觉得如此,如果制冷量少了,那么应该整个循环的循环量都少了,但冷凝器又没有问题.
    检查一下吧.
    2007-09-19 11:35:19 来自 PC 评论 举报