电流互感器一次侧过电流允许吗
电流互感器一次侧过电流允许吗
一套低压电气柜,其中一个空开是800A配,互感器800/5用于计量.
现在线路更改,空开改到1000A,互感器因位置原因暂时无法更换。
请教:如果母排容量没有问题,空开不考虑跳闸保护,互感器不考虑计量精度问题,
能否长期工作在1000A电流.
如不允许,长期工作最大允许电流值是多少?
发布于
2013-01-04 23:16:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lxr127
电流互感器允许在短时内有20%的过电流能力,但是如果长期的在这样的条件下运行,会对电流互感器的使用寿命是一个大的影响。建议楼主最好是更换1250/5的电流互感器。
2013-01-05 21:20:05
来自 PC
评论
举报
xuwenbin98
谢谢版主。内部计量统计用表,不作结算。冬季负荷大,没法换互感器,要到春季才能换。