本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。
后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
我们对压的最深的3根做了静载,结果满足设计要求,而且沉降极小。我们就协调设计根据静载结果,出个处理方案,可设计院要地勘判定未做静载的其余桩是不是符合设计要求,地勘说很难判定,要扩大监测,做部分大应变,再做小应变判定。
施工单位感觉等做完部分大应变还是判定不下来,怎么办,光目前的“跑桩”和检测投下去十几万了,再检测还是定不下来,钱又白扔了,几方都有各自打算,谁都不想担什么责任。这下皮球一下到我们甲方了,让我们定方案,施工单位说“跑桩”后反正检测合格,就当做前面的事情没发生过,拿着最终的检测报告就行了,接着往下干,作为我心里没底,肯定不敢随便定。
请教各位,我该怎么办?
[
本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 20:12 编辑 ]
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报