土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【现场求助】钻孔灌注桩承载力不足,经"跑"后该如何处理

【现场求助】钻孔灌注桩承载力不足,经"跑"后该如何处理

发布于:2013-01-10 20:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程位于沿海,基础采用的是钻孔灌注桩,端承力为主,持力层为强风化,设计桩长时18到22米,施工过程中施工单位比较大意,监理单位水平也不行,就基本打到17米到20米这个长度就停钻了,由于持力层起伏较大,在静载过程中取了4枚有2枚不合格,其中1枚连特征值都没到。
后面施工单位建议采用如沉管桩用2倍特征值“跑桩”,把每根桩压了一遍,持续十分钟,最终下沉最大的几根有1.5米,80%的桩超过了6cm(静载判定不合格标准,未查规范,数据由检测单位提供),设计院意思大于6cm的全是废桩,施工单位不干了,百来万就没了。
我们对压的最深的3根做了静载,结果满足设计要求,而且沉降极小。我们就协调设计根据静载结果,出个处理方案,可设计院要地勘判定未做静载的其余桩是不是符合设计要求,地勘说很难判定,要扩大监测,做部分大应变,再做小应变判定。
施工单位感觉等做完部分大应变还是判定不下来,怎么办,光目前的“跑桩”和检测投下去十几万了,再检测还是定不下来,钱又白扔了,几方都有各自打算,谁都不想担什么责任。这下皮球一下到我们甲方了,让我们定方案,施工单位说“跑桩”后反正检测合格,就当做前面的事情没发生过,拿着最终的检测报告就行了,接着往下干,作为我心里没底,肯定不敢随便定。
请教各位,我该怎么办?

[ 本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 20:12 编辑 ]

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • nbstong
    nbstong 沙发

    请问2%的抽检比例依据是什么规范?现在也不知道地下怎么情况,由于抽3根静载合格了,开了个会,就同意走下道工序了,我是要求保守安全处理,可是结果……
    2013-01-17 19:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • nbstong
    nbstong 板凳


    账号被黑了,发了些小广告,被网站封了,刚解禁。我把地勘的一个剖面发张照片。
    还有有些前辈质疑我是否收红包什么了,我可以问心无愧,只是经验太浅,在这工程部是上无老师下午无好帮手,领导都是拼在一起,以前干什么都有,就不懂工程,毕业这5年,就是查资料问同学管工地,所以经验有限,也压力特大。
    6-2层为强风化晶屑玻屑熔结凝灰岩为端桩持力层,6-1为全风化。还要什么资料可以再上传?

    [ 本帖最后由 zhanglei01153126 于 2013-1-14 15:42 编辑 ]
    2013-01-14 15:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

画梁配筋图的疑问

带我的师傅让先画画梁配筋图,我照着他画的对比着,同时对比着pkpm计算的梁配筋面积,发现很多都改的很大,几乎每根梁都改了。。。。 我晕了,还有就是梁编号 希望大家可以帮帮忙,提供一些思路,经验和意见

回帖成功

经验值 +10