请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗?
另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)?

[ 本帖最后由 changyx 于 2013-1-13 10:55 编辑 ]

5.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • czcivilczcivil

    前面也有关类似的问题,审图的时候最终讨论下来是,将主楼部分的楼板降低标高,和室外高差控制700mm以内进行设计

    2023-10-26 10:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • ashenlaile1
    ashenlaile1 板凳
    chenz19860305 发表于 2015-12-21 16:36 请问大侠,为什么地下室顶板厚度要按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚。没有看到地下水位啊呵呵,上海项目做多了。