那位大虾能知道利用普通空调做低股电来蓄能省钱不知有没有价值呢?下面参考数字:有一栋三层楼,用280KW主机 末端364KW 低股用电时间为00:00-07:00利用消防池100T的水来蓄能不知能创造多少效率呢?能不能给一份详细说明,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句其实楼主提问时表达的不是很明确,我在这就假设你说的是全空气系统,其它系统也可类似处理.
首先要明确这里的风量是指最小新风量,这直接关系到空调房间的卫生要求是重中之重,是必须保证的,然后从舒适程度为出发点考虑冷量.通过控制是可以基本符合的,当冷量增加时可适当增加新风量,也可适当增加送风温差.当冷量减少时可适当减少送风量(不小于最小新风量)或减小送风温差.