框排架位移比的限值如何确定?
框排架位移比的限值如何确定?
一层为框架、二层为排架的钢筋混凝土结构,位移角跟位移比要按怎么控制?
发布于
2013-01-17 13:26:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
o如梦无痕o
最近我们单位也做了一个框排架
按我们当地审图中心的意见 是不控制排架的位移角和位移比 只控制排架的柱顶位移
同时适当加强框架顶层的楼板厚度 按抗震规范取150厚
以及排架顶层楼板的刚度。加大了屋面钢板厚度。
因为框排架厂房的屋面通常采用 轻屋面 不满足刚性楼板假定
如果那样的话 位移比 和位移角是肯定算不够的。
只能采取加强措施。
此类项目 在规范中没有明确条文
也没用相关文献和资料的设计方法
建议楼主和当地审图中心沟通。
以上意见仅供参考