土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

发布于:2013-01-18 21:02:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?
    这整定就是高压侧的整定,既然跳两侧肯定是靠继电器去跳低压侧,与低压侧没有关系。
    问题2:根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?
    160*(35/10.5)=533A
    问题3、4:
    定值计算可以具体参考手册计算部分,一般不管油变还是干变都有一定过载能力的,不必担心定比其额定电流大,这定值整定的差不多应该还算保守的。
    2013-01-22 13:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • dwzhxs1980
    dwzhxs1980 板凳
    更正问题4、主变高低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!
    2013-01-18 21:08:18