土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

发布于:2013-01-18 21:02:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dwzhxs1980
    dwzhxs1980 沙发
    更正问题4、主变高低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!
    2013-01-18 21:08:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2012年注电基础考试分数线

本人1月18日上午10时电话落实住建部综合协调处,分数线为140分的消息纯属谣传。分数线是由人事部确定的,住建部不管。电话:010-68318948,大家可以落实一下。

回帖成功

经验值 +10