土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 避雷针与主变距离

避雷针与主变距离

发布于:2013-01-20 20:21:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
避雷针与主变距离是多少啊?35kV‘110kV主变

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-3 20:10 编辑

    看下面的计算公式
    1.png

    假设:Ri=10欧姆 hx=2米

    Sa1>=0.4(10+0.1*2)>=4.08米
    2013-02-03 19:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    越远越好。主变在保护区内就行。防止反击。
    2013-02-03 16:26:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!

回帖成功

经验值 +10