我之前设计了一栋厂房,两层框架。地梁梁顶标高-0.500,基础顶面标高为-2.700,持力层为中粗砂。但是我计算模型嵌固端取到了-0.500.昨天无意中发现,这边校对的也没在意这个问题。图纸都已经晒好,计算书打好,拿去送审了。我真的是很无语。竟然会出现这样子错误。我怕到时候如果重新计算,整套重新出,会被老板骂死,会被老板骂自己能力差。哎。。。现在公司竞争激烈啊。所以我现在为了到时候不被骂我有想了几个方法,朋友们帮忙给个意见啊。
1.独立基础改成蹲基础,则到时候只重新出一个基础图。(地勘没建议采用蹲基础)
2.2米多的素填土做一个地基处理,基础顶标高到时候取为-0.500.(不过好像很浪费)
3.做柱蹲,地梁建进去按地下室来算,嵌固端取在地梁顶面,但是为了使地梁层抗侧刚度大于地上一层刚度的两倍,我柱子做到了1.5x1.5还不够,,十分纠结。
4 .拉梁做大设置刚性地坪,仍与地梁为嵌固端.(这个是不是到时候上部要按照,地梁为嵌固端跟基础为嵌固端两种工况进行处理)
希望各位朋友帮忙啊。。。。实在不想被骂。。

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    建议做基础短柱,由于周围填土对基础短柱有约束作用,所以线刚度比可以适当放松......
    2014-07-23 13:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhoukj1989
    zhoukj1989 板凳
    再做一层基础拉梁200*400,也就是-2.700标高处做一层拉梁,-0.500做一层地梁,这样模型就没错了。基础拉梁可以直接画在基础图上啊,重新出基础图。