规范规定:对1000m以下档距,水平线间距离应按下列公式计算: D=0.4Lk+U/110+0.65√fc
问题是按照这个公式计算出来的距离用来做什么呢,迷茫中
求懂得前辈帮忙解答,感激不尽

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lgt198402
    lgt198402 沙发
    jsguxin_cn 发表于 2013-3-26 15:18 正常冒失用不着,主要是考虑铁塔横担宽度设计,尤其转角时候得保证最小线间距离。还有地线,某一安全系数 …谢谢:handshake感激不尽
    2013-03-28 23:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    正常冒失用不着,主要是考虑铁塔横担宽度设计,尤其转角时候得保证最小线间距离。
    还有地线,某一安全系数得与上导线保持一定距离。线路施工是手动调整,得保证线间最小距离吧?
    2013-03-26 15:18:26

    回复 举报
    赞同0