【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

全部回复(287 )

只看楼主 我来说两句
  • wang2006zhi
    wang2006zhi 沙发
    同意楼主,本人梁板柱配筋全不放大。。。。。。。。。。。。。。。。。正弯矩倒是可以放大点,但是没必要。除非特别重要的的构件,要做到有的放矢,配筋有理
    2013-06-05 18:12:05

    回复 举报
    赞同1
  • 鲁烟半岛epc
    对,概念很清晰,梁端钢筋配的相对于计算值多了,梁就强了,再实现强柱弱梁,代价就很大了,概念很清晰。谢谢