土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大

【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大

发布于:2013-03-28 12:29:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑

【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

全部回复(287 )

只看楼主 我来说两句
  • 北京院小李飞刀
    mrqxf01 发表于 2013-4-3 01:18 一般梁上放大1.05,梁下放大1.1,柱1.1~1.5这种做法也没有违反规范,但从理解原理的角度来说,不好
    2013-04-03 09:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    shu0221 发表于 2013-3-29 13:27 首先不建议放大,通常荷载都考虑足够了,没有放大的必要。其次,有个问题向版主探讨一下。1、客观条件:现阶段的规范,实际中还是很难完全的实现强柱弱梁。2、柱子配筋放大,是属于概念设计的层次的,是对结构概念的应用。但是对于真正状态下的强柱弱梁还是不够的,这就是现状。所以梁的配筋一般情况下都要控制。悬挑梁除外。
    2013-03-29 13:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多