土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求教,管道支架的基础!
有一个采暖管道系统,有两个DN500的输暖管,需要配支架和基础,滑动支座要求10米间距,固定支座为80米间距!设备专业给出的固定支座边的水平力为200KN,如果这样的话,基础将会超级大!请教一下,该如何处理!!设备专业给出的数据是否正确!

全部回答(6 )

  • tm010111
    基础会很打的么?用钢结构的架子应该爱好的吧!力应该差不太多的,当然有放大啊:)
    2008-09-28 10:08:28 来自 PC 评论 举报
  • twsky
    输暖管不知是否设置U行弯头?200KN水平力不小。 若水平力比较大的话 建议在强轴方向做连梁,支撑什么的。还有就是多设置一点固定支架,把荷载分布均匀一下。注意抗倾覆
    2008-04-25 15:29:25 来自 PC 评论 举报
  • 设计牛
    没做过,但我看了这个好多架空的主输暖管做的基础也不是很大
    好多还是钢结构支起来的
    2008-04-25 14:53:25 来自 PC 评论 举报
  • ghgkm
    固定支座80米间距肯定不行!DN500的管能跨这么大吗?早就到地上了!
    1.80米的间距估计是该管线的两端距离,结构设计可在中间增设支座;则水平力可分在各支座上;
    2.你的管顶高度是多少?如果在地面就简单啦,做混凝土墩即可!
    2008-04-25 10:28:25 来自 PC 评论 举报
  • yyj810611
    45324767在这里看有没有人能够帮助你解决
    一个工业建筑结构设计群
    2008-04-24 14:56:24 来自 PC 评论 举报