消防设备为什么要采用末端切换?
消防设备为什么要采用末端切换?
建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
发布于
2007-09-04 09:45:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tengwei520
谢谢
2007-09-06 08:47:06
来自 PC
评论
举报
xuan2281
主要目的是在消防系统动作时,非消防设备将会自动切除,同时该设备不会对其他的消防设备产生影响。端切换主要是从电源可靠和线路上考虑的,末端切换的双路电都不能同管敷设,是考虑线路有可能破坏的情况.末端切换的出线应该直接供给用电设备或其控制箱,末端切换的箱子要尽量靠近所供电的设备。如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等