土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)

箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)

发布于:2013-04-10 09:52:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑

$M%PQN)JD0OC(R`G{372GBH.jpg
绝缘支柱旁的母排有缺角
[(TM9Z92EO1XSY`_P2N_JCU.jpg

Y2G)J4XO8@`GYJVJU~WN2MY.jpg

DUGX1YYZ6@[C88]R9]1A8UR.jpg
未包绝缘层就放电
C1E%3V%J20~5SS}7~~)EYW6.jpg
最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}

大神们怎么看?


2013.4.12增加内容:
发张另外同类故障的清晰图。
64#箱变1.JPG
厂家专家分析为湿度较大,母排绝缘支柱表面带水珠,母排使绝缘支柱上的水珠带电,而绝缘支柱间的距离比母排距离(320mm)小,导致绝缘距离不够300mm。


最后方案为:1、电缆侧裸露的连接排加装绝缘盒,2、相间加带防水功能的绝缘板(普通绝缘板容易吸水,这个目前在寻找此类材料)

加热驱潮,抽湿等增加损耗,暂不考虑

2013.4.13增加内容:
厂家初步整改模型,检查设计缺陷再重做模型。
IMG_0287.JPG
不想吐槽了:lol感觉怪怪的,不如除电缆头位置包绝缘盒,其他整体套热缩管或绝缘漆(不知道绝缘漆耐高温不)








    jl709800 发表于 2013-4-13 13:16 楼主解决了吗观察一阵子吧:lol
    2013-04-13 15:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • perfecth
    perfecth 板凳
    lushenglitysx 发表于 2013-4-12 09:18 图片上看B相对箱体地拉弧,AC相没事,原因可能是盐雾潮引起,处理办法1.加强绝缘。2.加除湿设备。试试吧嗯啊,现在方案就是加强绝缘
    2013-04-12 09:43:12

    回复 举报
    赞同0