断路器防跳回路,合分线圈串指示灯

发布于:2013-04-10 10:07:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-4-10 17:48 编辑

是这样的,看到微机内部分闸线圈或跳闸线圈回路传入指示灯+电阻。甚至断路器合分闸线圈回路也串入指示灯,这样不会引起分闸或合闸吗?要分合开关还有什么用?这样做的目的是什么?为什么不会动作?

112.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • swzjwzyq163
    swzjwzyq163 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-12-20 18:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    blackzozo888 发表于 2013-4-13 23:40 现在一般都是直接接灯(高阻抗)取消电阻了,我一般都让厂家取消这两个灯,觉得智能操控上都有指示还在开关 …设计理念不一样,用户的观念也不一样。用不用智能操显是一个见仁见智的问题。而且,采用这种方式,不仅仅只是显示断路器的分合状态,还能监视分合闸回路是否完好。如果采用智能操控或综保指示灯显示,则只能是一个分合状态显示而已。
    2013-04-14 11:06:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)

本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑 绝缘支柱旁的母排有缺角未包绝缘层就放电最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}大神们怎么看?2013.4.12增加内容:发张另外同类故障的清晰图。