正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
桥梁工程
19.4 万条内容 · 612 人订阅
阅读下一篇
各位大神,小弟最近在做一个三跨连续梁设计,采用平衡悬臂现浇施工,需要进行PSC设计验算,我想请问一个问题:针对“使用阶段正截面抗裂验算”这一项,Midas是不是按照JTG04规范σst-0.8σpc<=0进行验算?我听我同学说Midas并未考虑那个系数0.8,因此需要在内力组合中将钢束一次和二次的系数改为0.8。非常感谢各位!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报