土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室数十条裂缝、大面积渗水为哪般?

地下室数十条裂缝、大面积渗水为哪般?

发布于:2013-05-09 09:39:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 aimei4321 于 2013-5-9 09:41 编辑


现将该工程的有关情况介绍如下,欢迎各位踊跃发表意见与看法参与讨论:
该工程为十二层框架剪力墙结构,全高36.70米,地下室长44.44米,宽18.74米,筏形基础。地下室底板、顶板、剪力墙为C35商品砼,抗渗等级为S8。底板以下仅有C15砼垫层,无其他防水。地下室顶板于去年7月6日完成浇筑后,因建设方资金问题而停工一段时间。基础回填直至去年10月份才完成。现工程已经结顶。
1.jpg

下图基础持力层为中等风化岩,沉降观测记录体现该楼没有大幅沉降:
2.jpg

地下室共有十二开间,渗漏现象集中在中间六跨,两侧各三间未有裂缝:
3.jpg

红线处为渗漏的区域,基本上贯穿裂缝:
4.jpg

地下室底板原设计450厚,后经图审改为500。顶板300厚。配筋也合理:
5.jpg

贯穿式裂缝为主:
6.jpg

整个地下室未设后浇带:
7.jpg

裂缝在板中,梁边均有发现:
8.jpg

质监人员认为是施工错误,在现在凿开表面后发现板筋按图反置,符合要求:
9.jpg

底板排水沟处的裂缝:
10.jpg

板筋从梁面筋下面:
11.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxq1970
    zhuxq1970 沙发
    分析很到位,工程质量在大家的努力下,会大有希望的
    2013-12-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • wjt000123
    wjt000123 板凳
    个人认为此工程是因为地下水位随季节变化,而上部结构又由于过长时间没加盖,地下水上浮对底部引起的裂缝
    2013-05-15 23:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一楼刚浇好地下室柱就出现裂缝,怎么办

这是一个住宅楼一楼楼板刚刚浇好,地下室就有一根柱出现裂缝,柱出现两三道半圈的水平缝,从施工缝下十公分左右开始往下扩,基本都在箍筋位置,有一面还有露筋现象,另在施工缝下十公分左右柱的三个角上还各有两到交叉的斜向缝,我搞不清楚是什么原因? 现场了解到:施工员说他们在那颗柱子浇完13小时左右就拆摸了,部分箍筋露筋的确是保护层太薄,估计是柱钢筋偏了,凿了一条大概3公分深,后来他们不想返工没通过设计院准备直接用碳纤维加固,不知道可不可行?

回帖成功

经验值 +10