请教小区内消防水池的计算

发布于:2013-05-15 09:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个住宅小区,按照现有情况,三栋11层住宅,消防用水量为:室内10L/S,室外15L/S,两栋18层住宅,室内20L/S,室外15L/S,一栋会所,室内15L/S,室外25L/S,喷淋30L/S,地下车库,室内10L/S,室外20L/S,喷淋40L/S,则该小区的水池应如何计算其容量呢??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lu1999
    lu1999 沙发
    同时只发生一次火灾时,按照一栋建筑所需灭火消防设备同时开启时的全部消防用水量的最大值计算就可以了。
    2013-05-16 16:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    按照一栋建筑最大值计算就可以了。
    2013-05-16 07:50:16

    回复 举报
    赞同0