土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 防渗帷幕深度的确定

防渗帷幕深度的确定

发布于:2007-09-07 09:47:07 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
当下部土层无相对隔水层时,深度怎么确定,在什么规范里有啊

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ymp65052000
    ymp65052000 沙发
    若无相对隔水层,大致可按建基面0.3-0.7倍坝高确定帷幕深度
    2009-08-08 13:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • aopen001
    aopen001 板凳
    如果勘察时有压水试验,可跟据渗透性剖面来确定,根据坝高,确定防渗标准后,按图设计下限。如果没有压水试验资料,建议以弱风化下限为指导,用先导孔压水试验资料作为动态修正。
    建议参考资料:《大坝基础灌浆》、《混凝土重力坝设计规范》
    2009-04-12 09:05:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地质勘察

返回版块

5.05 万条内容 · 126 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水文地质勘察报告主要包括那几部分内容

我们今年有十几座小(二)型水库除险加固工程项目,上级要求地质勘察。以前没接触过地质勘察这一块,请教勘察报告主要包括那几项内容,能得出那些参数。谢谢了!

回帖成功