土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享

标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享

发布于:2013-05-22 10:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
标准接线、配电箱要求、接线规范等图片分享~~

分享给大家~~供大家学习参考~~
-------------------------------------------------------------------------------------------
两级保护
1.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,使用于特殊场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
2.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。


1.jpg
违章接线:电源线进线没通过漏电保护器
2.jpg
违章接线:未经漏保直接从从总空开下口接线
3.jpg
配电箱内存放大量杂物,箱体无门,电器之间距离偏小,带电明露等。
4.jpg
配电箱附近堆积大量金属杂物,电缆缺少保护措施,缺少防触电警示标志、负责人等。
5.jpg
电源箱无护栏且箱门不关,电箱附近堆积较多金属杂物, 出入电缆缺少保护等。
5.jpg
设备专用开关箱安装位置距地面距离偏小,且箱内存放杂物,一闸多机等.
6.jpg
电箱出线从箱门位置出,容易夹断电缆发生事故.
7.jpg
电源线进配电箱时漏接保护接零线,带电明露,电器之间距离偏小等。
8.jpg
配电箱内插座破损形成带电明露
9.jpg
存在带电明露现象
10.jpg
电源进线不规范,动力照明混用等。
11.jpg
配电箱无门,电源线接法不规范。

欢迎大家下载!希望对大家的学习有所帮助哦~~看不懂的地方,大家可以跟帖讨论哦~~



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(366 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空压机销售保养

销售裕镇空压机,各大进口空压机配件的销售,预防性的全年计划保养,后处理设备的销售和安装。空压机耗材供应,技术改造,变频节能改造,喷油螺杆和无油螺杆主机大修,新机安装调试及空压机租赁服务 期待您的来电15876708534罗先生

回帖成功

经验值 +10