土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵的客管水换热器如何设计
内行的大哥们,小弟是做壳管换热器的,我发现清华同方采用干式U型管壳管式换热器做水换热器,
制冷时,水换热器作为蒸发器,管程里走制冷剂,壳程里走冷冻水。这个我明白。
可制热时,水换热器怎么能做冷凝器啊?难道高温制冷剂气体也能走管程?
况且冷凝器用和蒸发器用的换热管也截然不同啊?
希望哪位专业大哥点拨一下

全部回答(6 )

  • yzhchlan
    好像没规定高温制冷剂不能走管程。
    2008-11-25 10:46:25 来自 PC 评论 举报
  • haozzq200
    为什么高温制冷剂不能在走管程呢?
    2008-11-22 10:50:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10