土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 这两个继保测试仪如何选择?
1.二手的北京博电:只能连接电脑使用
2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,
两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适

全部回答(6 )

  • showin3690
    lingxuct 发表于 2013-6-9 16:54 谢谢!不用搜索,我手下就有好几台,二路三相电流和二路三相电压同时输出。我们的测量数据可以直接上传 …哈 不好意思了啊。测试报告最终还是在电脑上用表格做出来,而不是用测试仪自己生成的报告有一种测试仪本身带个小液晶屏幕 在上面可以独立操作输出调节输出
    2013-06-09 19:20:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    谢谢!不用搜索,我手下就有好几台,二路三相电流和二路三相电压同时输出。

    我们的测量数据可以直接上传到电脑的,试验报告的数据和格式可以自动生成的。
    2013-06-09 16:54:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10