柱轴压比对我国RC框架结构抗地震倒塌能力的影响
本文对按照我国规范设计的24个7度设防的不同跨度、层高、层数的钢筋混凝土框架结构和统一调整轴压比后的24个新结构进行了抗地震倒塌能力比较分析。
分析结果表明:
(1)
按我国规范设计的跨度较大的框架结构抗地震倒塌能力不足。这是由于跨度较大导致轴压比较大,在地震下大多因底层中柱发生小偏压破坏而导致结构倒塌。
(2) 框架柱轴压比是影响框架结构抗倒塌性能的关键因素之一,降低框架柱轴压比可使得框架结构的倒塌概率显著降低。
(3) 框架的倒塌储备系数和柱轴压比有较好的线性负相关关系。
基于本文分析结果,我国现行规范设计规定的7度设防框架轴压比限值偏高,本文建议对于7度设防,抗震等级为二、三级的框架结构,轴压比限值可取为0.4到0.5,以提高结构在极端灾害下的安全水平。